1666, not 1667, should not be the figure entered on EIC's for RCD-protected circuits.
Where does it say that in the regs?
(1667 exceeds 50V, me old china).
erm, try table 41.5 !
1666, not 1667, should not be the figure entered on EIC's for RCD-protected circuits.
Where does it say that in the regs?
(1667 exceeds 50V, me old china).
Garymo: I think 1667 took less space than 1666.66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666....etc
Forgive me guys, I don't have the book with me. Please help me out.
Does it actually say that 1666 should be the figure entered on certs???
Garymo: I think 1667 took less space than 1666.66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666....etc
Maybe, but it's incorrect (over 50v).
Now 1666 sounds better and is under 50v
Garymo: I think 1667 took less space than 1666.66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666....etc
Maybe, but it's incorrect (over 50v).
Now 1666 sounds better and is under 50v
Sounds better ? why ? Its written in black and white in the regs so how can it be wrong ? Because its .01 V above V=IR <50V ? It may be contradictory, but that is the MAXIMUM value. in the book. Funny but a few days ago you were entering incorrect data and then also reducing that by 20% because thats what the man from the ECA told you to do !!
What does it matter?, I'd hope that anyone that calls themselves an electrician who sees any figure anywhere near 1666.666r on any type of TN system will be looking for a problem
Garymo: I think 1667 took less space than 1666.66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666....etc
Maybe, but it's incorrect (over 50v).
Now 1666 sounds better and is under 50v
Sounds better ? why ? Its written in black and white in the regs so how can it be wrong ? Because its .01 V above V=IR <50V ? It may be contradictory, but that is the MAXIMUM value. in the book. Funny but a few days ago you were entering incorrect data and then also reducing that by 20% because thats what the man from the ECA told you to do !!
Sounds better than 1666.666666666666666666666666666666666666666666, not 1667.
I believe you should round down and not up in circumstances like these - to err on the side of caution.
Just because it's in black and white doesn't make it right. 1667 allows touch voltage to rise above 50v - FACT.
Are you having a little dig at me?
Yes I entered 80% values because me scheme provider told me that was the correct thing to do. I now enter 100% values because I'm now told different.
Does it really matter? No, it doesn't. I entered values lower than that required (80%). There would have been more of a problem if I entered figures higher than required. Anyway, I still think the 80% values are more of a real world value considering the cable isn't going to stay at ambient temperatures during a fault. Temperature will rise rapidly and with that impedance of the cable will fall so the 100% value has just gone out of the window.
Anyway, you say I was entering incorrect data and then reducing that by 20% - I say get your facts right.
I took the CORRECT data and reduced that by 20% and entered that figure.
What does it matter?, I'd hope that anyone that calls themselves an electrician who sees any figure anywhere near 1666.666r on any type of TN system will be looking for a problem
Agreed.
I'll also carry on entering figures for the overcurrent characteristics of the RCBO from table 41.3.
Rightly or wrongly, there's no chance I'm going to compare measured or calculated earth fault loop impedance figures against 1667ohms.
Think about it logically. To measure anywhere near 1667 ohms on a TN system there's got to be something wrong. Either Ze is 1665 ohms - PROBLEM!! Or there's a measured R1+R2 of 1666.2 or higher - PROBLEM!!
It seems very silly to me.
If you need to find a tradesperson to get your job done, please try our local search below, or if you are doing it yourself you can find suppliers local to you.
Select the supplier or trade you require, enter your location to begin your search.
Are you a trade or supplier? You can create your listing free at DIYnot Local